苹果电脑维修点:15833110578

苹果电脑系统官方原版安全稳定

石家庄弱电工程施工步骤以及布线规范

  弱电工程施工主要是应用在楼宇智能化行业,主要是安装监控以及消防设备。那么,弱电工程是怎样进行施工的呢?在综合布线的时候,有什么规范吗?各位读者如果对这个行业感兴趣的话,可以仔细的阅读下文。

  弱电工程施工步骤

  1、勘察现场

  与客户协商,借用存放材料的材料间,材料间要足够大,且距离施工现场较近。

  观察现场是否具备施工必需的水电设施。

  2、绘制网络拓扑图、布局图,交客户方确认。

  3、制定工程进度计划表。

  列举施工期间需要完成的工作任务,以及各项工作完成的先后次序,并确定详细的计划时间,如下图所示。工程进度表完成后需交给客户一份,以备客户监督和配合。

  4、指定工程负责人和工程监理人员,负责规划备料,备工,用户方配合要求等方面事宜,提出各部门配合的时间表,负责内外协调和施工组织和管理。

  5、现场施工,每日记录施工进度,并根据计划的完成情况及时调整计划,确保按工期工要求交付工程。

  6、现场认证测试,制作测试报告,打印IP地址表、路由表、配置表。

  7、验收。

  在上述各环节中所建立和完善的文档,作为验收资料的一部分,交客户保存。同时公司也要留存幅本,作为客户资料,以备售后服务用。

  弱电工程布线规范

  1、电缆标志内容:在电缆的护套上约以1M的间隔标明生产厂厂名或代号及电缆型号规格,制造年份,电缆长度。

  2、塑料线槽及其附件型号规格应符合设计要求,并选用相应的定型产品。其敷设场所的环境温度不得低于-15摄氏度,其阻燃性能氧指数不应低于27%。

  线槽内外应光滑无棱刺,不应有有扭曲、翘边等变形现象,并有产品合格证。

  3、缆线布放时应有冗余。在机柜处,双绞线缆预留长度,一般为3~6m;终端处为0.3~0.6m;光缆在设备端预留长度一般为5~10m;有特殊要求的应按设计要求预留长度

  4、设备间铺设活动地板时,板块铺设严密坚固,每平方米水平允许偏差不应大于2mm,地板支柱牢固,活动地板防静电措施的接地应符合设计和产品说明要求。

  5、每对对绞线应尽量保持扭绞状态,非扭绞长度不应大于13mm。

上一篇:石家庄监控安装步骤以及常见问题

下一篇:一套完整的工地监控方案