苹果电脑维修点:15833110578

苹果电脑系统官方原版安全稳定

石家庄机房建设 > 常见问题 > 数据中心idc机房建设、机房建设公司 > 石家庄机房墙板施工步骤是什么?

石家庄机房墙板施工步骤是什么?

石家庄机房墙板施工步骤是什么?

1.机房墙板在安装过程中应使用专用工具,施工人员应在场。施工前检查工具是否完整,具体需要检查的内容工作是主要材料,零件是否完整,是否完整,专用测量工具是定制的,检查制定的,如果不满足使用要求,必须立即更换和修理。

2.明确施工范围,检查地坪墙基础等相关项目是否符合设计施工图的相关条件、墙壁安装要求和防火防尘技术等是否符合使用条件和相关规定。

3.需要参考的以下几点:

(a)墙面、工作面与轴之间的距离;

(b)根据参考方面找出控制点的间隔和位置,注意通视性

(c)根据参考面找出安装角的间隔

(d)与控制高度之间的水平差

(e)与建筑物垂直的间隔和与各层的间隔。

放样:根据图面和现场实测尺寸进行放样(隔墙中心线),两边中心线和地面的交点弹出地轨中心线。这四条线必须在垂直面内,保证安装的墙面垂直。

4.天轨:安装整齐,接口处加固,(500mm-600mm)钉螺钉固定在水泥天花板上。

5.地轨:安装地轨时,必须预约门的安装位置,注意地差问题。地面高低差过多,平整减少落差,不影响调整水平,每隔600mm打击或螺钉固定地坪,地面缝隙过大时填充填充剂。

6.边缘:根据实际测量值切边缘,边缘修整。要求整齐一致,连接处没有间隙。请注意天轨和踢脚板的接口,没有间隙。

7.垂直龙骨:每隔49厘米放置垂直龙骨(隔板尺寸的一半),门框两侧的柱子上下完全固定,不摇晃,反方向增加。垂直龙骨,门宽度超过90厘米,门框上横柱必须加强固定,必要时焊接固定。

8.横穿心龙骨:高度超过3米,垂直方向在1.2米处放置一根,两根连接处重叠,重叠长度不得少于10cm。

9.墙板:一侧开始安装彩色钢板,连接板的间隔为12mm。隔板之间采用宽12mm的压条

10.柱子处理。

11.安装结束后:

安装机房金属夹层板幕墙后,墙板应从上到下逐层撕开。表面的保护胶纸应逐层拆卸。拆除框架时要注意保护墙板,完成幕墙整体工程施工。施工中幕墙和幕墙部件等表面装饰,应去除影响的附着物等。幕墙工程安装完成后,应制定从上到下的清洁方案,表面装饰出现异常。清洗墙板的中性洗涤剂应检查,墙板表面涂层,无腐蚀作用。洗涤剂清洗后,请立即用清水清洗。

上一篇:石家庄机房精密空调氟制冷和氨制冷的区别是什么?

下一篇:石家庄机房吊顶板有什么作用?