麦嘉安防对于机房运维可以提供季度运维保养,年度运维,应急响应,定期巡检,备机服务,故障排除,电话指导等服务。

供配电系统运维

供配电系统是指通过电源由多种配电设备(或元件)和配电设施所组成直接向终端用户分配电能的一个电力网络统是对低压配电柜、UPS系统等的统称。

供配电系统日常巡检内容包括:

(1)配电室环境温度、洁净度,注意有无异味、异常声响等;

(2)查看各个开关的仪表显示应正常;

(3)查看各开关状态确认无误

(4)检查各开关有无异常声响、变形;

(5)用点温仪测量开关温度并记录;

(6)检查变压器温度、声音、电压、电流、风机启动有无异常;

(7)日常巡检工作由值班人员进行,巡检状况因记录在《日常巡检记录表中》;

UPS系统(可提供备机服务)

UPS(Uninterruptib1e Power Supply)意为“不间断供电电源’’,是一种含有储能装置(常见的是蓄电池),以逆变器为主要组成部分的恒压恒频的交流供电设备。

4.1 UPS的日常巡检

(1)检查卫生环境、温湿度状况;

(2)检查UPS运行状态,记录各种运行数据,包括电压、电流、频率、功率、带载率等;

(3)观察UPS风扇有无异响,运行是否正常;

(4)观察UPS主机内部有无异响、震动;

(5)观察UPS输入、输出柜各进出线开关状态(检查项同普通开关柜);

(6)观察电池外观有无明显鼓胀、渗液或开裂;

深度检查以下情况

a)除进行日常检查之外,还应检查UPS通风风扇是否完好,风扇电机无卡死、抱轴情况,风扇扇叶完好无损。

b)风扇滤网干净,无灰尘堆积,发现不合格及时更换。

c)记录UPS电压、电流、负载率相关参数。

d)检查UPS报警情况,将UPS报警记录统计分析,判断UPS本身是否存在问题。

e)测量并记录电池组内阻、静态电压。

进行放电测试

a)除进行月维护的项目外,还应对UPS的电池进行放电。

b)电池组应放电至额定容量的60~70%,并记录放电后再次充满时的后备时间。

c)不可同时对相同负荷的两路UPS进行放电,且放电测试间隔应大于48小时。

精密空调系统

机房精密空调是针对现代电子设备机房设计的专用空调,它的工作精度和可靠性较高。

.1 日常巡检内容

(1)记录设备机房内的回风温、湿度;

(2)查看空调机有无异响;

(3)制冷剂充注量是否合适(可以通过观察视液镜中的液体,无气泡或有少许气泡为充注量合适);

注意以下:

清洗加湿器,更换过滤网,制冷剂压力,主板状况,元器件指标参数有无漂移,判断故障隐患。

对制冷管路上各接口进行检查,观察是否有油迹,螺纹接口如果有油迹可用板手进行紧固。

检查压缩机高低压参数,根据检查情况补充或释放制冷剂,对制冷除湿参数设置进行季度调整。

新风系统

所谓新风就是指新鲜空气,而新风系统就是在不开窗的前提下,通过物理原理,引入室外新鲜空气,排出室内的浑浊空气,使室外和室内的空气进行充分交换,确保室内有充足新鲜空气的一种循环系统。新风系统在计算机房的主要作用是保证机房内正压,即机房内的大气压力略高于机房外。

应急发电系统

应急发电系统是指在市政供电系统出现故障,无法保证设备正常工作的情况下,有末端用电单位通过发电机发电而保证设备用电的系统。通常由柴油发电机、并机配电柜、供油设备和油库等部分组成。

安防系统

安防系统是以维护公共安全,保护生命和财产安全为目的,运用安全防范集成设备群所构成的包括入侵报警系统,视频监控系统,出入口控制系统,安全检查等系统。

消防灭火系统

火灾自动报警系统是由触发器件、火灾报警装置、火灾警报装置以及具有其它辅助功能的装置组成的火灾报警系统。一般火灾自动报警系统和自动灭火系统、防排烟系统、通风系统、空调系统、防火门等相关设备联动,自动或手动发出指令、启动相应的装置。

(1)气体灭火系统需要进行每日巡查,查看是否有火灾报警、设备故障报警、未处理事件等非正常情况。

(2)消防设施需要进行每日巡查。

安全疏散设施

检查时应保持疏散通道、安全出口畅通,严禁占用疏散通道,严禁在安全出口或疏散通道除摆放杂物。

检查消防安全疏散指示标志和应急照明设施。应保持防火门、消防安全疏散指示标志、应急照明、机械排烟送风机等设施处于正常状态。

(1)烟、温感报警检查,查看是否有报警、设备故障报警、未处理事项等非正常情况。

(2)灭火器,消防箱,防火栓,手动报警器,玻璃破碎检查,应保持设施的完整性,查看是否处于正常工作状态

进行以下检查操作

a)触发自检键,进行功能自检。

b)消防主机需切断主电源,查看备用直流电源自动投入和主、备电源的状态显示情况。

c)每月检查电压、电流表的指示是否正常。

d)每月应查看应急照明外观是否有损坏、电源插头是否插在电源插座上、灯管是否工作正常。

e)每月查看防火门外观、关闭效果,双扇门的关闭顺序。

a)每季度应对所有的火灾探测器采用抽测的方式进行测试。

b)每季度对报警阀应进行开阀试验,观察阀门开启和密封性,以及报警阀各部件的工作状态是否正常。检查系统的压力开关报警功能是否正常。

c)每季度对应急照明进行一次功能性测试,切断正常供电电源。

d)每季度对疏散指示标志进行一次功能性测试。

e)每季度对于疏散通道上设有出入口控制系统的防火门,自动或远端手动输出控制信号,查看出入口控制系统情况及反馈信号。

麦嘉安防专注机房工程,机房建设,机房改造,机房装修,机房搬迁,机房布线,机房设计,模块化机房,防静电地板,机房供电,动环监控,精密空调,机房维护工程等服务.为客户提供机房建设咨询、规划、设计、施工、运维一站式解决方案.